지반조사
HOME > 사업분야(토질,지질) > 지반조사
지질조사는 공사 시공지역의 지질분포 및 토층 형성 상태를 파악하기 위한 작업으로서 이를 통해 토질의 분포 및 구성상태, 심도별 지내력 파악, 흙의 물리적 특성 및 지하수위 등을 측정하여 안전한 기초설계 자료를 제공하는데 그 목적이 있다.
시추조사
조사의 정확성을 유지하기 위하여 풍화암층 또는 연암층 상부까지 Casing을 설치하여 시추공의 붕괴를 방지하며 각 시추공에서시추시의 굴진속도, Slime의 상태, 순환수의 색조, 표준관입시험에 의해 채취된 시료 및 N치를 근거로 지층의 분포상태를 확인하며
모든 내용들을 부록의 [시추주상도]에 기재한다.
표준관입시험
시추작업과 병행하여 시행하는 표준관입시험은 지반의 Consistency, 상대 밀도를 확인하기 위하여 시행하고, 각 지층의 물리적특성을 파악하기 위하여 교란된 시료를 채취한다.
표준관입시험은 KS F 2318의 규정에 의하여 Split Spoon Sampler를 사용하여 실시하며, 매 1.5m 깊이마다 실시하는 것을
원칙으로 한다. 이 시험은 63.5kg의 해머를 낙하고 75cm 높이에서 자유 낙하시켜 Sampler가 30cm 관입 하는데 소요되는 타격
회수를 측정하는 것으로, 이때 시험은 매 15cm를 관입 시키는데 소요되는 타격회수로 측정하며, 총 45cm를 관입시키는데 필요한
타격 회수를 측정한다.
N치로부터 추정 또는 판정할 수 있는 사항
구 분 | 판 별·추 정 되 는 사 항 | ||
---|---|---|---|
조사결과로부터 종합판정사항 | 지반구성과 강도의 분포, 지지층의 위치, 말뚝이나 널말뚝 관입의 가능성, 연약층의 유무, 투수층의 유무, 지반개량의 방법과 효과의 판정 | ||
N치에서 직접 추정되는 사항 | 모래지반 | 상대밀도, 내부마찰각, 지지력계수 침하에 대한 지지력, 액상화, 간극비 | 말뚝의 연직지지력, 말뚝의 수평변위, 지반반력계수, 변형계수 |
점토지반 | 컨시스턴시, 일축압축강도 (점착력) 파괴에 대한 지지력 |
지하수위 측정
시추작업 종료 후 수위측정기를 이용하여 케이싱내의 공내수위를 측정하였으며, 정확한 지하수위의 측정을 위하여 시추종료 후 1회 수행한다. 시추공은 폐공처리 함으로써 지하수위의 오염을 방지한다.