터널 계측
HOME > 사업분야(토질,지질) > 터널 계측

굴착에 의한 지반 및 주변 구조물의 거동을 파악하고 각종 지보재의 효과를 확인하여
주변 시설물 및 구조물이나 터널 자체의 안정성 및 경제성을 확보하는데 있다.

터널계측 표준 단면도

터널계측 표준 단면도

갱내관찰조사

- 터널 굴진중 막장의 지질상태 및 지보 상태를 확인하여 터널의 안정을 파악
- 막장 관찰은 굴착 과정에서 연속적으로 생기는 모든 막장에 대해 실시
- 막장 관찰자는 적정 축척으로 관찰도를 작성하고 지질 상황이 악화될 징후가 있는 경우에는 시공사 및 감리자와 협의하여 즉시
   대책을 강구하여야 한다 갱내관찰조사

내공변위계 및 천단침하계

- 터널 단면의 변형상태, 변위의 분포상태 및 속도 등을 파악하여 터널의 안정성 검토
- 10~30m 간격으로 막장 후방 최소한1~3m에 설치, 변위량에 따라 측정빈도 증감
- 터널 굴착 내부 단면의 천단 및 좌.우 측벽에 앙카 볼트를 고정시킨 후 3D 타겟 설치 내공변위계 및 천단침하계

락볼트 축력계

- 락볼트 각 지점의 축력을 측정함으로서 락볼트 증설여부와 느슨해진 영역 파악
- 200~500m 간격으로 막장 후방 1~3m에 설치, 변위량에 따라 측정빈도 증감
- 현장 락볼트와 동일한 조건으로 시공 후 타입별로 Dial gauge 및 VW지시계로 측정 락볼트 축력계

지중변위계

- 터널 주변지반의 이완영역을 파악하여 설계 및 시공의 타당성 검증
- 200~500m 간격으로 막장 후방 1~3m에 설치, 변위량에 따라 측정빈도 증감
- 현장 락볼트보다 1.5배 길게 시공 후 타입별로 Dial gauge 및 VW지시계로 측정 지중변위계

숏크리트 응력계

- 숏크리트 및 콘크리트 라이닝의 내부 응력상태 측정을 통한 터널의 안정성 검토
- 200~500m 간격으로 막장 후방 최소한1~3m에 설치, 변위량에 따라 측정빈도 증감
- 반경방향 및 접선방향에 직각이 되도록 앙카 볼트로 고정 후 숏크리트 타설 숏크리트 응력계

락볼트 인발시험

- 락볼트의 정착력 확인를 통해 락볼트 시공의 적정성 확인
- 터널 연장 20m마다 천정, 아치, 측벽 각1개소씩 5개소 또는 50본당 1개소씩 실시
- 충진재가 충분한 정착효과 얻어진 후에 실시하며 설계인발 내력의 80% 달하면 합격 락볼트 인발시험